Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?

<< < (3/11) > >>

Jan Hájek:
Nechtěl bych dělat ukvapené závěry, ale z toho co bylo vidět v televizi, bych osbně preferoval variantu, že bylo odděleno uzemnění hromosvodu od PEN v chalupě (pokud uzemnění existovalo) a tedy že inkriminovaný výboj postupoval opačným směrem tedy do světla, nebo se jednalo o zásah bleskem do venkovního vedení a opět nespojení s místní zemí. Ale zkusím zapátrat o co šlo. Toto jsou pouze dohady. Každopádně příčinou byl nevyrovnaný potenciál.

Štefan Beláň:
Naprosto souhlasím s kolegou Hájkem, že se jednalo o nevyrovnaný potenciál.

Toto mé přesvědčení je založené na vlastní zkušenosti, když loni do našeho 3podlažního objektu udeřil blesk do anténního stožáru (byl jsem zrovna doma).
Projevy byly velice podobné, naštěstí se nikomu nic nestalo. :o

Zareagovaly všechny jističe před elektroměry, dále jističe zásuvkových obvodů v bytech, u kterých došlo k poškození elektroniky, ale tím nejpodivnějším jevem byl destrukční účinek na schodišťové tlačítko osvětlení na venkovní zdi pod přístřeškem. Za tlačítkem vedl ve zdi skrytý litinový svod dešťové vody. Došlo k průrazu dna krabice (KO68) a evidentně přeskoku na potrubí. Kdyby někdo stál poblíž onoho zničeného tlačítka, mohlo to pravděpodobně dopadnou podobně. (!)

P.S. Také nemáme v domě provedeno vyrovnání potenciálu. :'(

Jiří Schwarz:
ČT1, Prima a Nova, každá to řekla trochu jinak.
Souhlasím s tím, co řekli na Primě, že hromosvod nemusí být spolehlivou ochranou pokud není v dobrém technickém stavu. Jedna reportáž tvrdila, že nedošlo k poškození elektroinstala ce, ve druhé ukazovali "spálený" vypínač, takže je otázkou jak se dobrat k pravdivým necenzurovaným údajům.
V každém případě šlo objekt s hromosvodem a plechovou střechou (podle záběrů v TV),  tam to skutečně vypadá na nějaký přeskok mezi dvěma potenciály, z nichž jeden se tam dostal z rozvodné sítě.

Rozmahel Vladimír:
MF dnes.
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=088&r=z_domovaa&c=953103

Jan Hájek:
 :) Novináři  ;D
Kulový blesk  (dance)
Kde je popsanej  (norm) ?

Mám pocit, že se jedná o objev další věty typu: Pachatel nezjištěn, byla závada na instalaci.
Myslím, že by i laici pochopily termín :Špatně vyrovnaný potenciál.
http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=12.04.2008&238m=p&238p=TNOVINY&238v=134252