Autor Téma: Jaké je značení kabelů v zátopovém pásmu?  (Přečteno 11739 krát)
Emil Křivan.........
« kdy: 03.07.2004, 21:35 »

Obrátil se na mne kolega o radu a
nevím, tak prosím o radu vás.
Konkrétní dotaz:
Byl položen kabel AYKY 3×240+120 mm do běžného kabelového výkopu.
Ale je tu jeden háček v jednom místě v délce asi 50m zasahuje do
 zátopového
pásma.
A dle požadavku stavebního úřadu musí být vstup a výstup z tohoto pásma
označen
signalizačními tyčemi no a teď je to jasné co to proboha vlastně je ta
signalizační tyč?!
Stavební odbor neví (hlavně že musí) v normě např. ČSN 34 1050 čl.211
také
ani slovo.
Neví prosím někdo jak má ta slavná signalizační tyč vlastně vypadat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiri Svejkovsky Datum: 19.6.2002
« Odpověď #1 kdy: 03.07.2004, 21:36 »

No teda nevim co je to za hloupost, neslysel jsem, ze by voda tomuto kabelu
nejak vadila ))  To si urednici zase neco vymysleli. Doufam, ze je to
opravdu jenom nejake nedorozumeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Holecek Datum: 19.6.2002
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2004, 21:49 »

Cim je zduvodnuje stavebni urad svuj pozadavek?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Doležal Datum: 20.6.2002
« Odpověď #3 kdy: 03.07.2004, 21:52 »

Pokud by se na zátopové pásmo vztahovala ustanovení totožná jako na vodu a vodní cesty, pak jak ČSN 34 1050 tak i 33 2000-5-52 praví:
"Na přání podniků pro provoz a využití vodních cest se poloha silových kabelů na jejich území označí s přesností a způsobem s těmito podniky předem
dohodnutými."
Možná, že je toto ta správná stopa, po které by se mělo jít. Obejít stavební úřad a spojit se přímo se správcem daného povodí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.12.2011, 00:13 »

Nevznikly již nové předpisy po tolika zátopách od té doby?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 07.12.2011, 08:25 »

Každodenní problém?
Co říká projekt, který by měl být odsouhlasen  ? podivej
Tam by mělo být, co každá oslovená instituce požaduje .....?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 07.12.2011, 08:32 »

Cim je zduvodnuje stavebni urad svuj pozadavek?
Napadá mě třeba vybagrování průrvy pro odtok vody z laguny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení