Jaké prodlužovací přívody do prašného prostředí?

<< < (2/2)

Pavel Krpata:
To Hynek Bureš: Ten prach se vytváří hlavně z therma (z dutého vlákna),  dává se to do polštářů a přikrývek atd.,  u nás se to dává do potahů dětských autosedaček.
Monitor bez krytí tam nemá co dělat, a co potom mikrovlnka, konvice atd.,  které jsou také na provoze, to by se asi kolegové zlobily kdybych jim to vyházel. Problém je v tom že není oddělený výrobní prostor a prostor pro tyto spotřebiče.

Jaroslav Hrůza:
podle zákona o požární ochraně, je vrstva (hořlavého) prachu o síle 1mm schopna vést požár,  takže 1mm vrstva prachu už je proti požárním předpisům a úklid jednou za měsíc, to je teda síla, na většině provozech se prováděl základní úklid po každé směně a velký kazdý pátek.

k té mikrovlnce, konvici a pod. v provozu nemá co dělat a v kuchyňce zase nemá co dělat hromada prachu....


s ohledem na množství prachu, a hořlavých materiálů všeobecně, se obaávám, že by v oběkt měla být instalována Elektrická Požární Signalizace :-D

Jirka Š. Svejkovský:
Souhlasím s tím, že v takových provozech je nutné vypracovat provozní předpis na zajištění úklidu a trvat na jeho provádění. Jednou za šichtu smeták, jednou týdně vysavač, jednou ročně velký úklid (vnitřky krabic, rozvaděčů...). Nevím jak duté vlákno, mám zkušenost z truhlárny. Je vhodné přizvat požárníka, který s tím určitě pomůže.
Požár s následným výbuchem není například v pekárnách nic neobvyklého. Zvířený hořlavý prach je prevít ...

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana