Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?

<< < (2/2)

Jiří Lukš:
Z hlediska norem to možné je, viz. ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.2.3 dle kterého se všeobecně nesmí používat kabelové lávky a žebříky jako ochranný vodič nebo vodič ochranného pospojování, ale současně v poznámce upřesňuje podmínky k jejich použití k tomuto účelu. Musí být součástí řádně vyprojektované soustavy pospojování a ve spojích barevně označeny.