Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?

(1/2) > >>

Michal S:
Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu Rehau.

Štefan Beláň:
TO: Michal S

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. 543.1.3 – 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není chráněn před mechanickým poškozením.

V případě,  že se žlab používá jako hlavní vodič ochranného pospojování,  je předepsaný minimální průřez Cu 6,0 mm2 (čl. 544.1.1)

Doporučuji z hlediska mechanického poškození a mnoha dalších důvodů,  použit vodič min. Cu 6,0 mm2.

P.S. Průřez je nutné ještě zkontrolovat podle vzorce v čl. 544.2.2, ve vztahu k největšímu průřezu ochranného vodiče vedení,  uloženého ve žlabu.

Merick Kir:
Citace: Michal S  08.04.2008, 16:54

Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu Rehau.


A tyto informace výrobce neposkytuje?

Kamil Novák:
Citace: Štefan Beláň  08.04.2008, 18:50

V případě, že se žlab používá jako hlavní vodič ochranného pospojování, je předepsaný minimální průřez Cu 6,0 mm2 (čl. 544.1.1)


A toto využití je vůbec možné ?
Nemyslím technicky, ale z hlediska norem.
Nemusel by (samozř. kromě dostatečného průřezu) být takový žlab nějak speciálně spojován a i např. barevně označen ?

Jura Krikl:
Dělavalo se to s MARS žlaby. Nutnosti byly propojky a vějiřove podložky, pokud si to dobře pamatuji. Vyrobce by měl definovat, zda vyhovuje či za jakych podminek by vyhovovat měl :-D

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana