Jaký typ kabelu použít pro elektrokotel 24kW?
František Holemý:
Jaký typ kabelu použít pro elektrokotel 24 kW?
František Leopold:
Jen velmi obecně by šlo použít kabel CYKY 5Cx10, zaleží však na mnoha faktorech, zejména délce kabelu a způsobu uložení, tam se při konečném návrhu mohou parametry velmi změnit..Jde také o to, jak bude kotel spínán, některé vyžadují i přívod od termostatu, nebo impuls od HDO, je toho vícero, co je třeba vědět...Nejde jen tak nastřelit:"dáme tam kabel XY ABCD bla bla, to bude stačit..." Vždy je třeba, aby o tom rozhodnul odborník.
Václav 3:
Nechte si vypracovat projekt, ať stavíte nový dům, nebo měníte jen způsob vytápění, je to nejlepší, stejně by jste ho měl potřebovat pro další úřední záležitosti - stavební povolení a kolaudace, povolení změny sazby a příkonu.
František Holemý:
(poklona) za info,v této fázi šlo o vybudování tras do kotelny.
Štefan Beláň:
TO: Holemý
Určitě bude stačit kabel CYKY 5x6,0 mm2 a jištění B/3x20A.
Možná bude stačit i CYKY 5x4,0 mm2. :-\ To už ale musí rozhodnout projektant, který se seznámí se situací a určí i způsob uložení.
Nezapomeňte na ovládací kabel CYKY 5x1,5 mm2. (!)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana