Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA motor čerpadla 1/4 HP, výroba USA?

(1/1)

kbulda:
Motor čerpadla ,  výroba USA ,  zapojen v ČR ,  
1 f, 230 V, 50 Hz, trvalý nepřetržitý provoz 24 h denně, 8 měsíců v roce,
ztížení cca 80 %.
Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA ?
Na jaký proud nastavit tepelnou spoušť motorového spouštěče ?
Karel

Fuk Tomáš:
Citace: kbulda  04.04.2008, 21:25

Motor čerpadla ,  výroba USA ,  zapojen v ČR ,  
1 f, 230 V, 50 Hz, trvalý nepřetržitý provoz 24 h denně, 8 měsíců v roce,
ztížení cca 80 %.
Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA ?
Na jaký proud nastavit tepelnou spoušť motorového spouštěče ?
Karel

Nabízím vysvětlení:

FLA = Full Load Amps = jmenovitý odběr
SFA = Service Factor Amps = odběr při dovoleném přetížení (krátkodobém, opakovatelném)
SF = Service Factor = dovolené opakovatelné přetížení, viz např. http://www.engineeringtoolbox.com/service-factor-d_735.html

Zdenek Hejčl:
1/4 HP to je snad koňská síla? Jestli je to tak, dalo by se přepočítat na W.
1 HP = cca 750W to by bylo přibližně 187,5 W. Tam je rozptyl proudu dle kostrukce motoru 2 nebo 4 polového od 1,5-2,5A při chodu. Záběrový bude zhruba přes 7A. Měřit ,  měřit  pokud to jde .  ;)

kbulda:
Pánové, oběma vám  (poklona)  za rozumy.

Karel