Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?

<< < (2/4) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Zdenek Hejčl  30.03.2008, 19:30

Tam bude problém s tepelným mostem za rozvaděčem. Zeď v místnosti  za rozvaděčem se bude více ochlazovat oproti okolní zateplené.  o:-)
 Bude-li malé proudění vzduchu v tomto prostoru, je reálně možný výskyt kondezace vodních par na stěně a pravděpodobně se budou výskytovat časem různé plísně.  (zle)

Tepelný most tam bude určitě - teplo se bude zbytečně ztrácet. Ale co se týče nebezpečí kondenzace, tam přece dojde ke zlepšení, ne ke zhoršení. Vlivem zateplení okolní zdi bude v rozvaděči tepleji, než je nyní. Chce to ale udržet provětrávání i při případném zateplení dvířek.

Zdenek Hejčl:
Ale co se týče nebezpečí kondenzace, tam přece dojde ke zlepšení, ne ke zhoršení.
Tak to si nejsem tak docela jistý, že dojde ke zlepšení. Okolní zeď bude teplejší, ale prostor za rozvaděčem studenější - ke kondezaci bude docházet v jaké míře to je otázka. Nevíme zda byla instalována izolační deska za rozvaděčem a to je dost podstatné.  ;)

Petr Doležal:
Dejte tepelně izolační desku na, lépe řečeno pod ta falešná dvířka.
Tepelná izolace by měla být na fasádě, jen tak se dosáhne toho, že pára zevnitř domu nepříjde do styku s chladem. Proto také betonové překlady byly z venkovní strany opatřeny heraklitem. Pokud překlad není tepelně izolován, dělají se nad oknem fleky. Všimněte si toho u nějakých "odfláknutých" baráků.

P.S. 9:20: Kolego Fuku, omlouvám se, teď jsem zjistil, že o zateplení dvířek jste již dříve napsal vlastně totéž.

Fuk Tomáš:
Citace: Zdenek Hejčl  01.04.2008, 00:45

Ale co se týče nebezpečí kondenzace, tam přece dojde ke zlepšení, ne ke zhoršení.
Tak to si nejsem tak docela jistý, že dojde ke zlepšení. Okolní zeď bude teplejší, ale prostor za rozvaděčem studenější - ke kondezaci bude docházet v jaké míře to je otázka.

Možná si nerozumíme. Prostor za rozvaděčem bude studenější, než okolní zeď, ale bude teplejší, než je nyní. Pokud se nezhorší provětrávání, tak by problém nastat neměl.
Asi by neuškodila kontrola vlhkoměrem.

To Doležal: nemáte se za co omlouvat, ostatně o zateplení dvířek jsem toho napsal pramálo.

Zdenek Hejčl:
Jen pro doplnění : proč výrobce fejfarek doporučuje instalovat izolační desku do zdiva za ní ?  ;)
To je právě ono, zeď za rozvaděčem bude stejně studená jako nyní, okolní vzduch teplejší a kde se bude srážet voda? Právě zde.
Neznáme skladbu zdi její tepelný odpor a tak tady můžeme klábosit v teoretické rovině a stejně nic podstatného nevyřešíme. Jen upozorníme na možné problémy a na co dát pozor.  o:-)
Snad si tazatel vybere rozumné řešení.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana