Autor Téma: Je nutné uvažovat krokové napětí v prostorech se zvířaty?  (Přečteno 7754 krát)
H. Bezstarosti
« kdy: 29.03.2008, 21:34 »

Navrhuji elektroinstala ci v ústavu, kde se provádí pokusy na psech.

Každý z nich má svoji samostatnu kovovou klec (kotec).
Je nutné uvažovat s ochranou před krokovým napětím (v podlaze),  nebo postačí důkladné pospojování všech neživých částí v dosahu psa?
Pes není hospodářské zvíře, udržuje se v čistotě - je v relativním suchu oproti hospodářským zvířatům.
Dříve byl prostor vytápěn podlahovým el. topením, zedníci ale kabely přerušili (dělal se v podlaze žlábek) a kabely tam ponechali a zabetonovali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.03.2008, 22:51 »

Podle mně není nutné uvažovat krokové napětí, zejména kvůli tomu suchu a také velikosti psa. Pes je malé zvíře (má krátký krok),  a proto krokové napětí bude také malé. Klece bych pospojil a na obou koncích uzemnil. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Beran
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.03.2008, 22:52 »

krokove napětí u 230V se snad ani neuvažuje nebo se pletu ? nenapada mě připad kde by to mohlo někomu ubližit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stale se učim, ale už bych měl něco umět...
Student VUT Brno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2008, 11:16 »

krokove napětí u 230V se snad ani neuvažuje nebo se pletu ? nenapada mě připad kde by to mohlo někomu ubližit...
ČSN 33 2000-7-705: ed. 2: Elektrická instalace nízkého napětí –Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zemědělská a zahradnická zařízení.
V článku 705.41 - Ochrana proti úrazu elektrickým proudem zhruba toto: 25VAC/60VDC. Pokud nelze dosáhnout, použije se bezpečné napětí. V poznámce jsou uvedené přibližné vzdálenosti kroku jednotlivých zvířat (např. kůň 160cm atd...).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5