len malá otázka, vodič 240 mm2 jelanovaný. počítal ste skin efekt pre každé vlákno vodiča alebo zjednodušene pre plný vodič 240mm2 ?
Aj u Al-lana sa prejaví skin efekt podobne ako u plného vodiča, záleží ako je lano namotané. Počítať ho po žilách je nezmysel. Možno iba v prípade, keby boli jednotlivé žily izolované, tak ako sa to robí trebars u VF lán.
A navyše, ešte neexistuje norma platná na slovensku, prípadne v čechách, ktorá by stanovovala dovolený podiel harmonických prúdov v elektrických inštaláciách nad 75A.
Týmto končím prispievanie do vlákna. Želám prijemný deň.
Doporučujem naštudovať PNE 33 3430-1, a PNE 33 3430-0. Sú to síce iba podnikové normy všetkých energetík v Čechách a na Slovensku, a tie využívame pri posudzovaní spätných vplyvov odberateľov na distribučnú sieť.
STN EN 50160 definuje kompatibilné úrovne pre harmonické zložky napätí, a aby tieto neboli prekročené, posudzujeme emisie harmonických zložiek prúdov odberateľov podľa uvedených PN.