Jak vyplnit dotazník PRE o připojení náhradního zdroje elekřiny?

(1/1)

szt:
Neporadila by mi nějaká dobrá duše s vyplněním dotazníku Je to DAG pro napájení serverovny, "zdědil" jsem ho po předchůdcích kteří nenechali žádnou dokumentaci (prosím nenadávat, situace se řeší, já viníkem nejsem).

Dnes nevím ani "předpokládaný druh provozu",  připadá ale u serverovny v úvahu jiná než poslední varianta ? V případě potřeby mohu nafotit rozvaděč...A mimochodem, když budu rekonstruovat dokumentaci kterou mi předchůdci nenechali, co všechno bych měl sehnat ?

szt:
V podstatě znám všechny hodnoty kromě rázové a přechodné reaktance, nevím která z veličin je která - dokumentace je anglicky:

Která z anglických reaktancí  je rázová a která přechodná ve smyslu dotazníku PRE ?

REACTANCES (%)
Direct axis synchronous xd
Quadrature axis synchronous xq
Direct axis transient x'd
Direct axis subtransient x"d
Quadrature axis subtransient x"q
Negative sequence x2
Zero sequence

szt:
Je to takto ?

Reaktance razova = Direct axis transient x'd 
Reaktance prechodna = Direct axis subtransient x"d

szt:
Ehm, presne opacne.

Navigace