Miroš Jan:
Zkuste to foto.

Miroš Jan:
Pokud jsem to dobře pochopil, (když tak mě Opravtze),  tak to zařízení je napájeno z rozvaděče strojního zařízení. Tento rozvaděč má hlavní vypínač.
Pak již Nemusíte do toho Vašeho rozvaděče osazovat hlavní vypínač.  ;)

Georgis Fasulis:
Před rozvaděčem musí být dostatečný prostor a rozvaděč musí být přístupný pro servis. Takže když je rozvaděč umístěn v takové výšce, ze které nelze před ním z podlahy konat údržbu, musí být před ním plošina, která to umožní. Není možné, aby rozvaděč byl přístupný např. pouze ze žebříku.
Viděl jsem na vlastní oči umístěn rozvaděč na stropě - zády ke sropu - takže možné je koneckonců včechno. otázka je, které, s prominutím, prase to takto navrhlo a které to povolilo. Totéž s rozvaděčem umístěným ve výšce větší než obvyklé.
Každý rozvaděč musí mít hlavní vypínač. Výjimku tvoří pouze domovní rozvodnice do 25A.

Štefan Beláň:
TO: Bláha

Umístění přístrojů pro strojní zařízení řeší ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 11.2. Maximální výška pro umístění přístrojů je 2,0 m a pro hlavní vypínač 1,9 m (doporučuje se 1,7 m).