Musí byť HUS pripojená (uzemnená) na samostatný uzemňovač?
Milan Selezan:
V STN 33 2000-4-41:2007 príloha N2 (normatívna) platí pre siete TN distribučného rozvodu nn, t.j. od zdroja (trafo) po odberné miesto, po prípojkovú skriňu objektu. Uzemnenie PEN v skrini RIS nemusí byť riešené, keď splňuje podmienky vzdialenosti podľa prílohy N2.3. Hlavná uzemňovacia svorka HUS sa zriaďuje vo vnútri objektu a musí mať pripojenie na uzemnenie. Základový zemnič je len doporučujúci, takže spôsob uzemnenia je na vás, resp. projektantovi. Vzdialenosť 20m je však veľká na to, aby sa takto vzdušne riešil prívod na zemnič. Však ten PE vodič bude mať pri takom riešení už aj funkciu bleskozvodu. Rezať a vrtať do betónu nie je v dnešnej dobe problém, stojí to však peniaze. Keď v projekte nie sú, tak žiadať naviac práce.