Musím pospojit elektrické podlahové topení mimo koupelnu?
Vojkuvka:
Ve všeobecném návodu pro el. podlahové topení DEVI je věta "Pozor!Zemnící vodič musí být spojen s místním pospojováním neživých částí v koupelnách".
Není zde ani zmínka o umístění topení (obývací pokoj, kuchyně,koupelna).
Sám se domnívám, že kromě koupelny (vlhký prostor) by měla být dostatečná ochrana proudovým chráničem (30mA).
Vím že téma podlahových topení je zde časté, ale zajímá mne jaká je nutná ochrana PT v normálním prostoru.
Miroš Jan:
Ochrana automatickým odpojením, a doplňková proudovým chráničem s Idn = 30mA. ;)
Vojkuvka:
Doplňková ochrana= prdchr.30mA, automatické vypnutí=jistič.
Ale není to, pokud nepospojuji s posp. v koupelně porušení záručních podmínek?
Milan Karvánek:
Citace: Vojkuvka 22.03.2008, 21:15
Doplňková ochrana= prdchr.30mA, automatické vypnutí=jistič.
Ale není to, pokud nepospojuji s posp. v koupelně porušení záručních podmínek?
(wall) ať žije Švejk! Není to sice Vaše chyba, že v DEVI neumí napsat srozumitelný návod, ale trocha vlastního rozumu občas neuškodí.
Miroš Jan:
Copak děláte pospojení v obýváku nebo v kuchyňi ? Podle mně neděláte, takže v tom není problém. ;)