PTR:
Je pravda, že od 01.01. 2008 na Slovensku vyšla norma, ktorá prikazuje aby každý zásuvkový obvod mal prúdový chránič? ( Myslím iba pri novostavbách) Ak áno v akej číslo normy to je spomenuté.
Štefan Beláň:
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Vladimír Huba:
Opravím vašu otázku:
Norma bola vydaná už v 10/2007. Do 1.2.2009 sa môže súbežne s touto normou používať aj vydanie normy z 09/2000 (tzv.prechodné obdobie).
Doporučujem si túto normu preštudovať. Nie každý zásuvkový obvod sa musí chrániť prúdovým chráničom. Dozviete sa to napr.v článku 411.3.3. Taktiež sa to netýka "iba" novostavieb.