Nedávno jsem byl v bytě, kde jsou jen dvě pojistky - 6A a 10A. Každý jistě tuší jaký mají v bytě problém. Po otevření rozvaděče (dá-li se to tak nazvat) na mě koukaly vodiče AL 2,5mm průřezu. Prohlídkou bytu jsem napočítal 16 zásuvek a v nich bylo nastrkáno 5 psů (rozbočení). Chtějí po mě jen výměnu pojistek za jističe. Jistič 16A jsem jim zamítl a to z důvodů stejných jako prezentují kolegové. Pravidelné přetěžování v těchto rozvodech považuji za nepřípustné. Když jim jistič vydrží víc, tak ho tak zatíží. (rychlovarná konvice, pračka, friták, atd)
Může dojít i k přerušení vodiče PEN, protože stejný proud se přes něj vrací zpátky (tedy teoreticky) a to je veliký průser. Já jako většina montérů, vážicích si svých zákazníků, k tomu nepřistoupím.
Maximálně použiju jistič 13A, který se dá také pořídit.
PS: Nakonec jsem se s nimi dohodl na novém přívodu do koupelny a kuchyně, tak odlehčíme stávajícímu rozvodu.