Ako funguje dvojtarifný elektromer?

(1/2) > >>

mimisiku:
Nie som si istý ako to je riešené či je len jeden prívod, napríklad CYKY 4Cx10 a jeden vývod tiež napríklad 4Cx10 a elektromer sa prepína sam alebo to je nejako ináč.

Kamil Novák:
Tak jak píšete.
Jeden silový přívod, jeden silový vývod a jeden ovládací vývod.

Radek Červený:
Dříve na elektroměru byly svorky 13 a 15, nyní např. E-ON uvádí svorky A a B. Na svorku A se připojuje vodič z 1. fáze hl. jističe před elektroměrem, na svorku B se připojuje pracovní kontakt spínané nuly z přijímače HDO. Po uzavření obvodu přepne cívka počítadlo na nízký tarif ( u nových elektroměrů je tento povel elektronicky).
Když to zhrnu, máte tři fázové silové přívody, tři fázové silové vývody, 1 vodič o stejném průřezu jako vodič fázový pro připojení svorky N ( nula se již několik let na elektroměru nesmí smyčkovat, ale provedete připojení 1 vodičem ze zběrnice PEN nebo N ) a 1 fázový přívod z hl. jističe vodičem CY 1,5 a 1 přívod spínané nuly z přijímače HDO taktéž vodičem CY 1,5. Všechny vodiče musí být z plného materiálu a s měděným jádrem.
Pro detaily a způsob popisu vodičů doporučuji nahlédnout do připojovacích podmínek distributora v místě spotřeby.

Radek Červený:
Ještě pro úplnost, předpokládám, že se bavíme o elektroměru pro přímé měření.

Jura Krikl:
Citace: Kamil Novák  17.03.2008, 18:06

jeden ovládací vývod.

Spíše bych upřesnil, není to vývod, ale vstup. Elektroměr sam od sebe nepozna nízkou/vysokou sazbu. K tomu je nutne externí zařízení kterému se říká HDO.

Navigace

[0] Index zpráv