Zřejmě normu máte, já to jen volnými slovy shrnu pro ty. co nemají. Problém vidím v tom, že norma není harmonizovaná, takže Turecko
čl.2.1.1 ......musí se počítat s použitím mechanismů žebříků apod.......
čl.2.1.2 ......mezi trafem a stěnami min 150 mm, nad dilatační nádobou 500 mm
čl. 2.1.3......cho
dby 800 mm; kde je práce nad 1700 mm, pak 1000 mm; kde jsou části teplejší jak 50st, pak 1200 mm; konzoly a rukojeti pod 50st mohou snížit průchod na 600 mm.
čl.2.1.7 ....svítidla umístit tak, aby bylo možno měnit zdroje bez přerušení provozu, pokud provoz nelze přerušit....
čl.2.2.9 ....olejová jímka přesahovat 1000 mm nádoby s olejem, jinak upravit stěnu pro stékání oleje do jímky.....
čl.3.2.4... olejoznak viditelný ze strany přístupu....
čl.3.2.7.... venkovní rampa ....
čl.3.2.8.... do komory zatahovací mechanismus, pokud je třeba
čl.3.3.7.... trafo umístit tak, aby byl v proudu chladícího vzduchu......(nucené ?)
čl.4.3. ..... "špécie" pro požární odolnosti komor
Udělal bych nějakou pracovní malůvku (časově nenáročnou) a dal uživateli k posouzení.