Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?

(1/9) > >>

nimha:
V ramci prestavby jadra (koupela a kuchyne) v panelakovem 3+1 z roku 1970 (standard - 2x AL okruhy á 6A - svetla a 10A zasuvky) budu zadavat i rekonstrukci elektriky v byte. Bude to delat odbornik, jen ho chci zkontrolovat aby a.) neudelal neco spatne b.) me neobral.

idea je takovato:
- svetelny okruh beze zmen (pouze novy jistic stejne hodnoty)
- zasuvkovy okruh take, jen bych rad do dvou nejvice exponovanych (krajnich) zasuvek (jedna TV + audio, druha PC + monitor) dal radši Cu. Je mozne mit cast okruhu v medi a cast AL? Do dalsich zasuvek davam leda lampicky.
- koupelna a WC - bude pracka, svetla a nizkovykonova zasuvka (fen, hol.strojek) - logicky mi vychazi ze staci jeden 3x 2,5mm2 CYKY okruh pres 16A jistic a chranic. Co na to norma a praxe?
- kuchyne - bude tam pravdepodobne komb. sporak s el. troubou 2,8kW nebo celoplyn. Pak tam je konvice 2,2kW a lednice. Mycka ne, mozna jednou.
Pokud bude el. trouba, pocitam s min. 2mi okruhy, technicky viz. vyse. Daji se svetla na lince "prilepit" k nejakemu zasuvkovemu okruhu?

Zasadni problem je ale venkovni jistic 15A. Predpokladam, ze ho necham predelat asi alespon na 25A, byt ne 3f. To je pak za 2000kč pro elektrarny, ze? Jinak by to asi cele postradalo tak trochu smysl.

Michal Slabý:
To, že dáte 2000 Kč za navýšení hodnoty hl. jističe je správně. Také, ale ten kdo to udělá si za to něco řekne! Většina bytových jader v panelovém domě má přívod el. pro koupelnu, wc a kuchyň vedený společně, takže při rekonstrukci je vhodné tento odpojit a od jističů v bytě natáhnout nový. Pro takové změny byste měl mít revizi. Tak se před zahájením prací poraďte s tím, kdo tu revizi bude provádět. :)

ferdo:
Citace: nimha  16.03.2008, 00:12



v ramci prestavby jadra (koupela a kuchyne) v panelakovem 3+1 z roku 1970 (standard - 2x AL okruhy á 6A - svetla a 10A zasuvky) budu zadavat i rekonstrukci elektriky v byte. Bude to delat odbornik, jen ho chci zkontrolovat aby a.) neudelal neco spatne b.) me neobral.





Hovorí sa naš zákazník náš pán  toto riešenie by sa nedalo nazvať rekonštrukcia skôr šumarina .Napájať svetlá zo zásuvkových obvodo sa dá skutočne iba z pohladu laika,len sa čudujem,že mu  ten odborník nevedel poradiť ak rekonštrukcia tak potom kompletná keď dotazateľ nemá na celú rekonštrukciu peniaze tak by mal ešte vydržať nejakú dobu aby navršil finančné prostriedky na komplet rekonštrukciu elektroinštalá cie v budúcnosti ho opravy určite budú stať viac.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: nimha  16.03.2008, 00:12

- svetelny okruh beze zmen (pouze novy jistic stejne hodnoty)

Nic proti. Byt je cihlový nebo panelový?
Citace: nimha  16.03.2008, 00:12

- zasuvkovy okruh take, jen bych rad do dvou nejvice exponovanych (krajnich) zasuvek (jedna TV + audio, druha PC + monitor) dal radši Cu. Je mozne mit cast okruhu v medi a cast AL? Do dalsich zasuvek davam leda lampicky.

Zmotáte dvě soustavy dohromady. Soustavu nulováním v síti TNC z roku 1970 a soustavu Samočinným odpojením od zdroje v síti TN z roku 1996. To se revizákovi líbit nebude.
Citace: nimha  16.03.2008, 00:12

- koupelna a WC - bude pracka, svetla a nizkovykonova zasuvka (fen, hol.strojek) - logicky mi vychazi ze staci jeden 3x 2,5mm2 CYKY okruh pres 16A jistic a chranic. Co na to norma a praxe?

Spojovat světelné a zásuvkové obvody za určitých okolností lze, ale zrovna v koupelně bych vám to neradil. Promáčený holicí strojek vám vyrazí chránič a jste potmě.
Citace: nimha  16.03.2008, 00:12

- kuchyne - bude tam pravdepodobne komb. sporak s el. troubou 2,8kW nebo celoplyn. Pak tam je konvice 2,2kW a lednice. Mycka ne, mozna jednou.
Pokud bude el. trouba, pocitam s min. 2mi okruhy, technicky viz. vyse. Daji se svetla na lince "prilepit" k nejakemu zasuvkovemu okruhu?

Totéž co koupelna - světla. Samostatný vývod pro sporák, samostatný pro  myčku, samostatný pro zbytek.
Citace: nimha  16.03.2008, 00:12

Zasadni problem je ale venkovni jistic 15A. Predpokladam, ze ho necham predelat asi alespon na 25A, byt ne 3f. To je pak za 2000kč pro elektrarny, ze? Jinak by to asi cele postradalo tak trochu smysl.

Ano, tak to je.
Jinak, vámi navržené řešení není rekonstrukce, ale jakási oprava z nouze. V případě, že se rozhodnete pro opravdovou rekonstrukci, doporučuji využít služby projektanta. Navrhne optimální řešení. Pokud bude projekt kvalitní, nemusíte se bát, že vás potom elektrikář "natáhne".

Miroslav Lampart:
Rekonstrukce ano, látání nového na staré ne!

http://www.novinky.cz/clanek/135448-zenu-zasahl-proud-pote-co-ji-kocka-prevrhla-do-vany-fen.html

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana