Autor Téma: Lze použít z třífázového chrániče pouze jednu fázi?  (Přečteno 18665 krát)
Václav 3
« Odpověď #18 kdy: 15.03.2008, 17:19 »

Jak je vidět ,  každý typ má jiné zapojení, tudíž, pokud na něm není schéma nakreslené a není nějaká průvodní dokumentace, bude nejrychlejší připojit někde zkušebně všechny 3 fáze a pokud bude fungovat, pak zkusit všechny kombinace a některá musí být ta pravá. Nebo by se to dalo zkusit ohmmetrem: při stlačeném tlačítku a zapnutém chrániči měřit odpor mezi všemi kombinacemi pólů. Ohmmetr přepnout na 20k nebo 200k, aby byla reakce zjevnější, nikde jinde, než mezi póly, kde je zapojen kontrolní obvod nemůžete nic naměřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #19 kdy: 15.03.2008, 17:27 »

.... není nic jednoduššího, než dát  L na L1 a N na L3. ....
Já bych to upřesnil pro uvažovaný  typ chrániče. Propojit svorku N na L3 ano, ale odvod N do instalace přes N, jeho kontakt na rozdíl od fázových je předstihový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Šiška Roman
« Odpověď #20 kdy: 17.03.2008, 06:46 »

Teď jsem si všiml že je na chrániči schéma.Tlačítk o je zapojeno mezi krajní fáze,na N svorku není.Takže zapojit jak popisuje Petr Doležal?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #21 kdy: 17.03.2008, 08:45 »

Výborně, tím jsme měli začít.
Takže při té zkoušce to zapojte takto:
přívodní fáze na svorku 1, přívod N na horní N, klema mezi horní N a 5
v reálu pak odvodní fáze na 2, odvod N na dolní N, svorka 6 bude nezapojena, ale při zkoušce odvodní směr nemusíte připojovat.
Tím sice testovací obvod bude připojen na 230 V namísto 400 V, ale snad to bude chodit. Dejte prosím zprávu.
Pokud to chodit nebude, pomůže přivedení jiné fáze na 5 (samozřejmě, že bez té klemy),  pokud ji nemáte k dispozici, chránič prodat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení