Musí se podle nové normy 33 2000-7-701 pospojovat v koupelně zárubně dveří?
Jaroslav Hlaváč:
Musí se podle nové normy 33 2000-7-701 pospojovat v koupelně zárubně dveří?
Merick Kir:
Nemusíte, norma je doporučení.
Petr Mužík:
...přesně tak ;) .... norma nic nenařizuje, je to jen na montážní firmě....a hlavně na revizním technikovi, který se pod to podepíše :-))))
Petr Mužík:
...ale když budu mluvit vážně - tak pokud jsou zárubně v dosahu
osoby stojící ve vaně, tak určitě ano - pospojovat.... o:-) ...
Jagiello:
do července 1997 ANO (podle ČSN 33 2135)
od července 2007 NE (podle ČSN 33 2000-7-701 poznámka pod čl.701.413.1.6 .1)
od září 2007 ANO (podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2, v čl. 701.415.2 - doplňující ochranné pospojování již není poznámka o kovových dveřních zárubních)
Normy vznikají na základě hlasování.