Jak si vyložit článek 411.3.3 Doplňková ochrana, normy 33 2000-4-41.?
321:
Jak si vyložit článek 411.3.3 Doplňková ochrana, normy 33 2000-4-41.?
"Ve střídavé síti musí být dopl. ochrana proudovým chráničem provedená v souladu s 415.1 u
-zásuvek, jejichž jm. proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky a jsou určeny pro všeobecné použití, a
-mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž jm. proud nepřesahuje 32A."
Štefan Beláň:
Doplňující neboli doplňková ochrana je předepsaná pro zařízení vyžadující zvýšenou (doplňující) ochranu před dotykem. Jsou to vždy prostory zvlášť nebezpečné, viz příloha NA v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Doplňující ochranu splňuje pouze proudový chránič s vybavovacím (rezidualním) proudem max. 30mA. (norm)
Články 415.1 a 415.2 uvádí doplňující ochrany (chránič nebo pospojování), no a čl. 411.3.3 uvádí, kde je požadována doplňující ochrana i pro tzv. normální vlivy - prostory normální a nebezpečné. ;)
Jiří Schwarz:
mohu odpovědět otázkou? Co konkrétně se vám nelíbí?
- nepřekračuje 20A a je určeno pro všeobecné použití - pokud je zásuvka na větší proud než 20A, je možné, že by už u spotřebiče nebo stroje s vyšším odběrem mohl být problém s vypínáním při zapínání, vlivem unikajících proudů,...
- jsou používány laiky a jsou pro všeobecné použití - když budu mít nějaké složitější zařízení např. pro přenos a zpracování dat (klasický příklad - "servrovna"), asi by tam byl problém s unikajícím proudem, který proudový chránič vyhodnotí jako rozdílový poruchový proud a odpojí zařízení. Ale dá se předpokládat, že do tohoto prostoru nebude mít přístup každý (je otázkou, jak to je někdy v praxi). Podobné to je u mnoha technologickýc h zařízení, které potřebují v přívodu napájení účinné filtry.
- u mobilních zařízení určených pro venkovní prostředí bych si dokázal pro sebe zdůvodnit tu vyšší hranici tím, že venku je prostředí se složitějšími vlivy, u mobilního zařízení je větší pravděpodobnos t závady,...
Ale třeba to někdo vyvrátí, je to jen můj názor, tvůrce normy si to může představovat jinak
Jiří Sedlmajer:
Kdybyste nepřeskočil ty dvě POZNÁMKY v ČSN, tak by to bylo snad jasný (norm)
Karel Popp:
Citace: Štefan Beláň 13.03.2008, 14:01
Doplňující neboli doplňková ochrana je předepsaná pro zařízení vyžadující zvýšenou (doplňující) ochranu před dotykem. Jsou to vždy prostory zvlášť nebezpečné, viz příloha NA v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Doplňující ochranu splňuje pouze proudový chránič s vybavovacím (rezidualním) proudem max. 30mA. (norm)
Články 415.1 a 415.2 uvádí doplňující ochrany (chránič nebo pospojování), no a čl. 411.3.3 uvádí, kde je požadována doplňující ochrana i pro tzv. normální vlivy - prostory normální a nebezpečné. ;)
To zanamená v bytových instalcích zapojit zásuvky vžda přes PCH?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana