Ako by som mohol zapojiť TN-C zariadenie TN-S sústavu?

<< < (2/3) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Občas se setkávám se stroji (hlavně staršími zahraničními),  které jsou v provedeni TN-C. Motor 3x400V a ovládačka z fáze L1 přes jistič na PEN. Buď jdu od toho nebo donutím provozovatele ovládačku doplnit o trafo 400/230V. Pak můžem tvrdit, že ta zeleno/žlutá je PE a stroj je v TN-S.

Surovec:
Pokud je řídící obvod napájený z transformátoru 400V/ ? ,  připojit L1,L2,L3, PE. N nepřipojovat.

schwarzr:
Nápad zařadit k ovládačce transformátor je opravdu výborný, kdybych jestě někdy podobnou práci dělal, tak jej určitě využiji. Ještě  by možná existoval lepší způsob, nahradit  stykač motorovým zpouštěčem, ale to by mi zas nevyhovovalo u té pily protože je tam využit koncový spínač a používat podpěťovou ochranu místo relé by asi příliš dobrý napad nebyl. :)

Štefan Beláň:
Žádný stroj ani spotřebič nikdy nebyl a nesmí být v provedení TN-C. (!)
Pouze připojení stroje mohlo být provedeno na siť TN-C tak, že se připojovací svorky PE a N propojily spojkou dodávanou výrobcem.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Štefan Beláň  13.03.2008, 13:46

Žádný stroj ani spotřebič nikdy nebyl a nesmí být v provedení TN-C. (!)
Pouze připojení stroje mohlo být provedeno na siť TN-C tak, že se připojovací svorky PE a N propojily spojkou dodávanou výrobcem.


Mám trochu jinou zkušenost, zvlášť u strojů, které byly po patnácti letech provozu kdesi v cizině dovezeny k nám. Zrovna řeším jakousi odporovou svářečku: připojení 1x400V (nerovnoměrný odběr),  za jističem 32A bez jištění drátky 0,75qm pro ovládačku, EMC pláče - tyristorové řízení atd ...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana