To beru. Bude tedy lepší zajistit, aby to byla stejná fáze.
Varianta se dvěma relé vede zase k potřebě zajistit vzájemné mech. blokování, ale taky - což je horší - k nutnosti zajistit zálohované napájení pro ta relé a pro jejich ovládací logiku. Tedy další zesložitění systému.
Mechanické blokování není nutné, ani si ho u relátek nedovedu představit (stačí blokování elektrické).
- A co když přívod A vypadne z důvodu zkratu? Při přepnutí kontaktu bez přerušení to na okamžik vyzkratuje i přívod B.
- Napájení ovládací logiky jde vyzobnout z obou přívodů.
P.S. řeším zrovna stejné udělátko, akorát na 22kV