O kolik snížit jištění ?

(1/2) > >>

Kamil Novák:
Jsem právě v terénu, tedy u cizího PC.
Kupodivu zde nemají nainstalován Sichr, Pavouka ani nic podobného.  (ssur)  ;D

Jestliže náhodou někdo sedíte u počítadla, mohl byste se podívat na následující případ :

Kabel CYKY 5x4, cca 30m, na kabelovém roštu, jištěný LSN/3 D 40A.
Potřeboval bych vědět, na kolik snížit jištění
- v tomto případě,
- v případě snížené teploty (možnost usazování hořlavého prachu s úklidem "občasným" a
- v případě souběhu 2-3 stejných kabelů.

Předem  (poklona)  šlechetnému dobrovolníkovi !  (kiss)

Hynek Čermák:
Při teplotě 30°C:
Samotný kabel snížit jistič na D-25A.
Souběh 2 kabelů také D-25A.
Souběh 3 kabelů snížit na D-20A.
Nevím co myslíte snížení teploty ale při 20°C a 1 kabelu je to: D-32A
při 20°C a 2 kabelech je to: D-25A
při 20°C a 3 kabelech je to: D-20A
Doufám že vám to pomůže!
 :D ;) :) (dance)

Kamil Novák:
TO Čermák :  (poklona)  !!  (drinks)

Pavelka Květoslav:
Když jste psal o Sichru ,  kabel 5x4 tam není ,  je nutná aktualizace tohoto programu nebo jste si to tam "nabouchal" sám ?

Petr Doležal:
Musíte standardně nastavenou soustavu TN-C změnit na TN-S  ;)
Posílám to jako vzor, nekoukejte, že tam chybí předcházející síť a jištění toho kabelu