Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
Has:
Pre osvetlenie haly bolo projektantom navrhnuté rozdelenie na tri jednofázové vetvy po cca 1.5kW.
Každá vetva bola plánovaná káblom CYKY 3Cx1.5.
Montážna firma si to zjednodušila a centrálny prívod dotiahla CYKY 5Cx1.5 (cca 40m) a až potom spravili slučkovanie svietidiel CYKY 3xCx1.5.
Namietal som, že stredný vodič prívodu bude preťažovaný súčtovým prúdom všetkých troch vetiev, zástupca firmy mi povedal, že to revízny technik schválil a že tam bude tiecť podstatne menší prúd.
Kto má pravdu?
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud bude zatížení jednotlivých fází úplně stejné, středním vodičem kabelu 5C nepoteče žádný proud. Jedná se o vektorový součet tří fází posunutých o 2/3PI.
Miroslav Škop:
A je takový zásah do projektové dokumentace přípustný ?
Miroslav Škop:
tři jednofázové okruhy je něco jiného než jeden třífázový - kde je jistota že v rozvaděči nejsou tyhle okruhy napájeny z jedné přívodní fáze ? Nebo se mýlím ?
Has:
Na doplnenie: podľa projektu sa jedná o samostatne spínané tri jednofázové okruhy (vývody L1-L3, stýkačmi), to znamená, že v určitom okamihu nemusia byť naraz zopnuté.
Navigace
[0] Index zpráv