Jak daleko může být instalován el. topný žebřík od umyvadla v koupelně?
Miloš H.:
Řeším instalaci topného žebříku s příkonem 300-400W v koupelně vedle umyvadla. Výrobce nabízí verzi k instalaci do krabice s IP44 nebo s vidlicí do zásuvky IP41, obojí ve třídě I.
Jak daleko může být od umyvadla žebřík instalován a je nutné u první varianty přizemnění? Od vany by byl vzdálen asi 1,8m. Veškeré rozvody pro koupelnu jsou přes FI 30mA.
Radek Červený:
Předpokládám, že se nejedná o veřejnou budovu. Pod umyvadlem dodržte vzdálenost od svislé osy protínající hranu umyvadla 20 cm. Pokud je žebřík připojen na rozvod ÚT, pospojování proveďte na trubce pomocí svorky Bečov. Pokud není, pospojováním nic nezkazíte, i když by se dal žebřík považovat za izolovaně uložený. Zamyslete se nad skrytým svodem pro topnici žebříku z instalační krabice v trubce pod obklady dolů k topnici a spínání dvoupólovým vypínačem nebo prostorovým termostatem. Je to vzhledově hezčí a uživatelsky pohodlnější.
Miroslav Lampart:
Odpovědi na všechny otázky jsou v ČSN 33 2000-7-701 edice 2.
Umývací prostor byl v této ČSN zrušen, tak si to dejte k umývadlu jak chcete.V koupelně se neprovádí přizemnění, ale místní pospojování (nemusí být nutně ani "přizemněné") a v případě sušáku ručníku/vytápění koupelny, kdy je spotřebič zapojen do zásuvky, tak s ničím už pospojován být nemusí, pokud je upevněn tak, že na něj nemůže být zavlečeno napětí z jiného zdroje, tj. je upevněn izolovaně, třeba na zdi.Vzdálenost od vany 1,8 m je více než dostatečná, tak není žádný problém.Poznámka: sušáky ručníků většinou fungují i jako topení v koupelbně a jejich příkon bývá standartně 500W a jsou opatřeny termostatem.
Miroslav Lampart:
To: Radek Červený
Kdyby mi na, komaxitem natřený, el. sušák ručníků dal někdo "svorku Bečov", tak ho přerazím!!
Potrubí ÚT už samo o sobě musí být spojeno s pospojováním, a radiátory se taky nespojují.
Umývací prostor a tím nějakých 20 cm od umývadla je už historie - viz ČSN 33 2000-7-701 edice 2
Radek Červený:
svorku na sušák opatřený komaxitem dá jen hlupák a na přívodní potrubí neesteticky jen nešika. Nevím, podle které kategorie usuzujete. I pospojování topení lze v koupelně udělat hezky a esteticky. Jinak v koupelně pospojováním se dosáhne stejného potenciálu. Stejný potenciál nedosáhnu tím, pokud jeden předmět pospojínm v koupelně a druhý ( ÚT ) v kotelně.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana