Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?

(1/2) > >>

Vojta H.:
Z elektroměrovéh o rozvaděče v pilíři na hranici parcely vede přívodní CYKY 4*10 společně s plochým 3*2,5 ovládání stykače bojleru do rozvodnice v domu,celková délka je 19 metrů.

Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?

Jura Krikl:
Ne. Indukovane napetí v ovladacim kabeli (2,5) je tak male, že civku pomocneho rele neovlivní. I kdyby, se indukovalo napetí, přece jen bude ovlivněn jeden vodič a ten je v elektroměrovém rozvaděči rozpojen, tim padem nebude ani uzavřen obvod. Mužete klidně spat.

Michal Slabý:
Jak psal kolega Krikl- nemůže. Jen mi přijde divná udaná hodnota kabelu pro HDO. Jestli se nepletu, tak podle připojovacích podmínek má být vodič 1, max. 1,5 mm2. Stou 2,5 můžete mít problém. Nevím jakého máte distributora, ale zkuste si to ověřit dříve, než vám přijdou HDO osadit.

Vojta H.:
Pane Slabý,
jsem ze Zlínska,tedy EON.
CYKY 2,5 jsem s kabelem táhl pouze z toho důvodu,že mi zbyl,nepředpokládal jsem,že by větší průřez,než minimální dovolený mohl být u HDO kabelu na závadu.
V čem je prosím problém?
 (poklona)  vám.
Vojta Hrazdíra

Pavelka Květoslav:
Ano ,  na 19m booohatě stačí CYKY-J 3x1,5 ...
Tahal před 14-ti dny 30m 3x1,5 ...