Potřeboval bych poradit s jištěním a průřezem vodiče/kabelu ...

(1/1)

Drahonínský Pavel:
Potřeboval bych poradit, vytapění lakovací kabiny bude elektrické oproti standardu (plynový hořák).
kabely byměly být taženy v průmyslové hale nejspíš v lavce, délka kolem 50m, nevím co je k tomuto výpočtu vše potřeba.

Do obvodu budou zapojeny vždy dva motory o výkonu á-5kW, zbytek je odporová záležitost, a ješte měřící.

Mám dva případy přikonu   lakovacích kabin    a) 132kW
                                                                        b) 60kW
Potřeboval bych znát velikost jističů v odbočném místě následně velikost hlavních jističu pro zařízení(lakovna) a kabel který bude mezi těmito jističi

 (poklona)  za případne odpovědi jsem v koncích Pavel

Petr Doležal:
SICHR by vám nepomohl ?

Lukáš Rotrekl:
Málo informací. Jaka je klavilta sitě v místě napojení, kabely budou uloženy ve stávajicích trasách nebo v nových jen pro tyto kabely, kolik připadně je tam dřívějších obvodů.

Nebude jištění předepsáno dodavatelem pece?  Pak přijde na řadu sichr nebo pavouk....