Drahonínský Pavel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.03.2008, 17:12 »

Potřeboval bych poradit, vytapění lakovací kabiny bude elektrické oproti standardu (plynový hořák).
kabely byměly být taženy v průmyslové hale nejspíš v lavce, délka kolem 50m, nevím co je k tomuto výpočtu vše potřeba.

Do obvodu budou zapojeny vždy dva motory o výkonu á-5kW, zbytek je odporová záležitost, a ješte měřící.

Mám dva případy přikonu   lakovacích kabin    a) 132kW
                                                                        b) 60kW
Potřeboval bych znát velikost jističů v odbočném místě následně velikost hlavních jističu pro zařízení(lakovna) a kabel který bude mezi těmito jističi

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za případne odpovědi jsem v koncích Pavel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 07.03.2008, 18:02 »

SICHR by vám nepomohl ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.03.2008, 09:32 »

Málo informací. Jaka je klavilta sitě v místě napojení, kabely budou uloženy ve stávajicích trasách nebo v nových jen pro tyto kabely, kolik připadně je tam dřívějších obvodů.

Nebude jištění předepsáno dodavatelem pece?  Pak přijde na řadu sichr nebo pavouk....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.