Můžete mi poradit jakou el.centrálu použít na 30 kw čerpadlo?

<< < (2/2)

Petr Doležal:
(fool) Máte pravdu. Ten konec jsem psal ve fofru, bez rozmyšlení. Děkan.

Václav Filip:
Pokud se podíváte na některé www stránky dodavatelů popř. výrobců zdrojových soustrojí, tak uvádějí podrobnosti pro stanovení potřebného výkonu soustrojí pro jednotlivé druhy zátěží(spotřebičů).Pro pohony s elektromotory je potřebný výkon soustrojí min 3 - 5ti násobek výkonu elektromotoru. Řešením pro zmenšení potřebného násobku výkonu je možnost použít pro rozběh elektromotoru softstartér popř. frekvenční měnič. Je nutno vzít v úvahu i zajištění spolehlivé ochrany před úrazem elektrickým proudem, pokud je zdrojové soustrojí používáno jako náhradní zdroj pro napájení objektů.

Fuk Tomáš:
Citace: Petr Doležal  06.03.2008, 21:34

(fool) Máte pravdu. Ten konec jsem psal ve fofru, bez rozmyšlení. Děkan.

Já si to myslel  :D

vaclav rylko:
 (poklona)  vám všem za radu

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana