Lze dat na 1.jistic 1F 16 A 12 zasuvek?

(1/4) > >>

oberfirer:
jedna se o zasuvky v podkrovi kde nebude kuchyn jenom pokoje.

Petr Krištof:
Norma připouští na jeden jednofáz. obvod max. 10ks. zásuvek.

Petr Doležal:
Jsme v sekci amatérů a proto se zeptám:
1. Těch 12 zásuvek je 12 ks jednozásuvek či 12 ks dvojzásuvek ?
2. Nejedná se náhodou o 6 ks dvojzásuvek ? 6x2=12 ?
Co je správně ?

Merick Kir:
Citace: Petr Krištof  05.03.2008, 16:57

Norma připouští na jeden jednofáz. obvod max. 10ks. zásuvek.


Řekněme, že norma doporučuje, nikoliv připouští.

Pokud na jeden jistič připojim 20 zásuvek ničemu nevadí, je otázkou co pak do těch zásuvek zapojím za spotřebiče. 20 nabíječek mobilního telefonu není jedno topení.

Petr Doležal:
Citace: Administrátor fóra, čistič  05.03.2008, 19:10

Řekněme, že norma doporučuje, nikoliv připouští.

Ani jedno, ani druhé. Norma suše praví:
Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů.......