Neznáte nějaký trik pro odhad potřebného topného výkonu?

(1/2) > >>

Pavel Zdeněk:
Třeba nějaký koeficient W/m2 pro běžné rodinné domy/ nízkoenergetic ké domy.

Petr Mužík:
...pokud se nepletu tak pro klasické domky a byty se počítá 30W/m3...

Štefan Beláň:
Ano, jak uvedl kolega Mužík, pro odhad potřebného tepelného výkonu ve W se používají hodnoty od 25W/m3 až do 70W/m3. Standardní hodnota je 30W/m3. Čím vyšší tepelné ztráty lze předpokládat, tím se hodnota W/m3 zvyšuje.  :)

Z vlastní zkušenosti doporučuji vyšší hodnotu instalovaného výkonu. Skutečný potřebný výkon se vždy dá doregulovat. ;)

Martin Bauer:
Souhlasím s kolegy, jen doplním.

ČEZ kalkuloval při výpočtu potřebného výkonu takto:
33W/m3 - přímotop, objekt do 600m nad mořem
36W/m3 - přímotop, objekt nad 600m nad mořem
40W/m3 - akumulační kamna, el. kotel

Pokud vím tak s 40W kalkulují i topenáři při výpočtu topení třeba plynovým kotlem.

Nicméně jak píše kolega Beláň a i zkušenost, je lepší počítat třeba 45 - 50W/m3

halik:
NED dům - 50kWh/m2.rok
Normální dům - 100 až 150kWh/m2.rok
Starý dům - i přes 200kWh/m2.rok

Celkovou roční spotřebu pouze na topení (!) v kWh elektřiny vydělit 1700, a dostanete potřebný elektrický topný výkon.
Pokud topíte teď plynem, tak celkovou roční spotřebu v kWh plynu vydělit 2000 a máte to samé číslo.

Hodně záleží na dispozicích a technologickém stáří domu, např řadová zástavba má o 30% nižší ztráty díky tomu, že sdílí boční stěny se sousedními domy, apd.