Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
Vojkuvka:
Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
Příklad:.1-2 kontakty na okruh chrániče 300mA(100mA)-přímotop a 3.kontakt na okruh chrániče 30mA (koupelna-podlahové topení)
Hynek Bureš:
Taky jsem to takhle projektoval, neznám důvod proč by to nebylo přípustné. Dokonce jsem takhle používal i instalační stykač se 4Z kontakty (předimenzovaný o jeden proudový stupeň řady jako prevenci tepelného přetížení) - 3 kontakty blokování přímotopů bez chrániče, čtvrtý pro přímotop do koupelny zapojený přes chránič.
Štefan Beláň:
Tak tohle se mi moc nelíbí. >:(
Tři obvody, dva chrániče a každý jiný, a jeden spínací prvek? Není to tak trochu "prasárna". (zle)
Za chráničem doporučuji vypínat i nulové vodiče.
Osobně bych použil minimálně dva spínací prvky, pro každý chránič zvlášť. ;)
Vojkuvka:
Za stykačem by byly jističe PDN s vypínáním N vodiče pro každý spotřebič (podlahový přímotop).
Vojkuvka:
Druhý chránič (30mA-koupelna) je "v serii" s hlavním (300mA).
Přiznávám, jsem slaboproudař, ale jak jsem zjistil v průběhu rekonstrukce
je dobré mít přehled (projekt-cena atd.).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana