Na webové stránce výrobce chráničů a jističů BONGEA
http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranice_100a.htmje uvedeno o vypínacím času chrániče ttoto:
Vypínací čas nesmí být podle normy delší než 300 ms
Naše rychlosti vypnutí jsou obvykle tyto:
* 30 mA v rozsahu od 15 ms do 30 ms
* 100 mA v rozsahu od 15 ms do 40 ms
* 300 mA v rozsahu od 15 ms do 45 ms
Dle mého názoru je správně 200 ms.dočlo ke změně?