Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?

(1/1)

sused Zavis:
... ohladom vedenia zvodu bleskozvodu na budove, ktora ma od 7. podlazia vysunutu cast az po vrch o 1,35m.

Inymi slovami - spodna cast (1. - 6. podlazie) je uzsia a od 7. podlazia az po 19. podlazie je budova sirsia.
Zvod je vedeny ako skryty v rurke pod fasadou a mal by prechadzat pod previsom.
Je mozne viest zvod pod previsom vodorovne, t.j. vyvarovat sa obluku, resp.,  aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat?

Pavel Horský:
Pošlete nákres

sused Zavis:
Poslal som vam mail s nakresom. Zatial dakujem.

Jan Hájek:
Možným technickým řešením, které by zmenšilo možnost , ,narovnání,,  drátu by bylo použití větší množství svodů. Každopádně se tomuto ohybu raději vyhnout. Některá další úskalí Vámi zmiňovaného případu najedete zde v článku: http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-10-skryte-svody-zhave-tema

Navigace

[0] Index zpráv