Myslíte si, že svetelný obvod může byt spojený v krabici s dalšími?

(1/1)

Miroslav Figura:
Čo si myslíte o takomto riešení?
Združený obvod pre osvetlenie 5Cx1,5 je v krabici pripojený s dalšími dvomi združenými svetelnými obvodmi na viacžilový kabel  (asi19x1,5)a cez tento viacžilový kabel je to pripojené do rozvadzača.
Stredné vodiče združených obvodov sú v19žile vedené samostatne, ochranný je spoločný.
V tomto prípade asi nejde o výmysel projektanta.

Jura Krikl:
Pravděpodobně se jedná o z rozvaděče ovladané osvětlení. Jak je to jištěné?

Miroslav Figura:
Každý združený obvod 3-faz. ističom,ovládané 3-faz. stykačom.

Jura Krikl:
To co popisujete, nema se združeným obvodem nic společnýho. Je to prasárna. V jednom kabelu mate 3 3fazové obvody? Nepřípustné.

Štefan Beláň:
Naprosto souhlasím s vyjádřením kolegy Krikla.  :)
V popisu je i porušení ČSN a zásad pro spojování obvodů. >:(
V odbočovací krabici se smí spojovat pouze jeden obvod - 1fázový nebo 3fázový. (norm)

Navigace

[0] Index zpráv