Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
chalupar:
Uvažuji o pořízení el .řetězové pily Narex o příkonu 2400W na chalupu.
Chci se zeptat odborníků na možnosti připojení a provozování této pily o poněkud větším příkonu (výkonu?).
Lze ji připojit do běžné zásuvky?
Pavelka Květoslav:
Už jen bod č.5 mě zaráží , pokud chcete řezat něco 100 m od chalupy,tak si pořiďte motorovou pilu . Ceny nejsou až tak rozdílné a můžete jít od chalupy jak daleko chcete , jen mít natankováno ::) Jinak 2,4kW můžete zapojit do běžně zásuvky která je v obvodu s chráničem .
halik:
Ta 10A (10A x 230V = 2300W) pojistka je málo. Podle mě se brzo vybaví (přepálí), a pokud tu pilu zapnete s řetězem setnutým ve dřevě, tak vylítne 10A pojistka tutově.
halik:
Jinak pokud ma retezova pila ve vidlici vyvedeny jen 2 vodice, tak je to spotrebic s dvojitou izolaci, tedy "zasuvkova klasika" podobne jako drtiva vetsina prenosnych spotrebicu.
4mm2 AY snesou cca 28A, takže je to v pohodě, lze použít az pojistku 25A.
Musite ale vymenit pojistku v napajecim okruhu pro tu pilu alespon za 16A.
Kamil Novák:
Citace: halik 24.02.2008, 11:19
4mm2 AY snesou cca 28A, takže je to v pohodě, lze použít az pojistku 25A.
Musite ale vymenit pojistku v napajecim okruhu pro tu pilu alespon za 16A.
Alespoň za 16A ? :o
Neměla být správná odpověď maximálně 16A ?
Tazatel chce pilu napojovat (podle vidlice na přívodu) ze zásuvky 250V/16A ! ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana