Jak definovat provozní vliv BA2?

(1/2) > >>

Jagiello:
ČSN 33 2000-5-51 požaduje v místnostech s provozními vlivy BA2 - děti zařízení vyššího stupně krytí než IP2x.
Jak se s tímto požadavkem vyrovnáme?
Jak definovat provozní vliv BA2? Jde o mateřské školy, základní školy, dětská nemocniční oddělení, nebo všeobecně o všechny prostory, do kterých je dětem i v doprovodu umožněn přístup?
Spadá pod pojem zařízení elektroinstala ce?

Štefan Beláň:
TO: Jagiello

Myslím, že právě tento vliv je v normě docela srozumitelně popsaný.
Jedná se o všechny prostory určené pro pobyt dětí,  s úlevou pro byty, uvedenou v ČSN 33 2000-3.  8)

Nejedná se o žádné "nóvum". Jedná se o naprosto logický požadavek, který byl vyžadovaný i v dřívější době (doplňující záslepky na zásuvky.... atd.).
Povrchové teploty v těchto místnostem řešily hygienické předpisy.

Jagiello:
Doplňujicí záslepkou zvednete krytí zásuvek nad IP2x ?
Jakou záslepku pro zvýšení krytí použijete pro vypínače nebo spotřebiče ?
Až tak jednoznačná charakteristik a v ČSN 33 2000-3 "Děti v místech pro ně určených" nepřipadá.
Přesto  (poklona)  za příspěvěk.

Rozmahel Vladimír:
Požadované krytí nad IP 2X splní  IP3X. To je stupeň který musí zajistit nevniknutí sondy o průměru 2,5mm k nebezpečným částem.
Spotřebiče je možno uložit mimo dosah dětí. Rovněž tak u nové instalace i zásuvky a vypinače je možno uložit výše nad podlahou nebo použít vyššího krytí. I běžné zásuvky mají dnes bezpečnostní záslepky, ktré umožňují zasunout cokoli pouze současně do obou zdířek. I to se ale u zvídavého dítka nedá vyloučit. Záslepka je prostě tuty. / nesmí vedle záslepky ležet klíček /

Štefan Beláň:
Citace: Jagiello  22.02.2008, 08:03

Jakou záslepku pro zvýšení krytí použijete pro vypínače nebo spotřebiče ?


TO: Jagiello

To považuji za vtip.  ;)

P.S. Můžete uvést jeden vypínač nebo spotřebič,  určený pro domácnosti, který má krytí pouze IP2x? :o

Jen tak na okraj. I zásuvka 250V/16A má vyšší krytí než je IP2x.