Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?

<< < (2/2)

Hynek Bureš:
Citace: Štefan Beláň  21.02.2008, 17:38

Použití proudového chrániče 30 mA je naprostou samozřejmostí. ;)


Pravda, ČSN 33 2000-7-701 ed.2 již předepisuje použití proudového chrániče pro všechna, i pevně instalovaná zařízení,  i mimo zóny (kotle elektrické i plynové,  boilery, průtokáče...)

K tomu dodávám - pozor na blokovací vodič od HDO u kotlů a boilerů se zabudovaným ovládáním HDO - při ovládání externím vodičem chránič vyhodnotí chybový proud a vypne - musí se řešit v rozváděči např. oddělovacím relé s kontaktem až za chráničem - je potřeba si namalovat schémátko a zkontrolovat, zda do zařízení nepouštíme proud mimo chránič.

Pavel Tesař:
Ale zvláštní podmínky pro ČR v 33 2000-7-701 ed.2 povolují vynechání proudového chrániče 30mA pro pevně uložené ohřívače TUV.

Radek Kroutil:
No jo, ale pod TUV si představim karmu, nebo bojler. Ne přímotopný kotel