Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
J Lhava:
Co mě třeba osobně udivuje, je rozdíl mezi dovolenou zatižitelností kabelů v zemi dříve a nyní. Pohledem dnešní ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 jsou mnohé hlavní přívody poddimenzované, přitom podle dřívějších norem je to OK.
Pavel Horský:
Citace: Jan Hlavatý. 26.04.2017, 07:37
Co mě třeba osobně udivuje, je rozdíl mezi dovolenou zatižitelností kabelů v zemi dříve a nyní. Pohledem dnešní ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 jsou mnohé hlavní přívody poddimenzované, přitom podle dřívějších norem je to OK.
Třeba měla měď před lety jinou hustotu a vodivost (dance)
Milan Hudec:
Ono došlo totiž trochu nenápadně ke změně referenční teploty uložení v zemi.
J Lhava:
To sice ano (drive bylo primo v norme uvedeno 0,7 Km/W, dnes se da v normach dopatrat podle okolnich zemi hodnota 1 Km/W), nicmene ten rozdim prepocitacich soucinitelu je pomerne nevyznamny (1,2 vs 1,18 pro kabely v chranickach). Tech rozdilu tam podle me musi byt vice ...
Pavel Horský:
Že by se opět nenápadně pomohlo výrobcům?
Do norem se dá nádherně schovat výsledek šikovného lobbingu.