Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?

(1/2) > >>

Miloš Dolejš:
Podle §177 odst.3 zákona č48/1982 musí být poblíž únikového východu ze strojovny chlazení umístěn nouzový vypínač pro vyřazení chladicího zařízení z provozu. Pokud je strojovna umístěná v jiném podlaží budovy, musí být druhý nouzový vypínač umístěn v přízemí objektu.

Na základě výše uvedeného textu jsme po konzultaci s revizním technikem požadovali od stavby přívod vypínatelný STOP tlačítkem v rozvodně objektu. Projektant stavby náš požadavek odmítl s tím, že mu prodražujeme zařízení rozvodny a že stačí pomocí STOP tlačítka rozpojit ovládací napětí kompresorových jednotek a tím zařízení vyřadit z provozu.  Kdo má pravdu ? 

Jan Němec:
Nenašel jsem tak rychle ten správný legislativní odkaz, našel jsem jen pro plynové kotelny. Tam je požadováno odpojení přívodu patřičného stroje, nikoliv ovl. napětí. Dělali jsme několik chladících jednotek pro stadiony a vždy se stop tlačítkem vypínaly silové přívody stroje. Shazovaly se podpěťovou spouští na patřičném jističi. Na jednom objektu se jednalo o jištění celé technologie. Nenašel jsem teď pro svou myšlenku legislativní podporu, ale ze zkušeností co mám, ovl. obvod není jisté vypnutí.

Miloš Dolejš:
Formulace požadavku je doslovný opis ze zákona. Já se také přikláním k odpojení silových přívodů, jen nevím jak to zargumentovat.  :'( 

Miloš Dolejš:
Citace: Miloš Dolejš  18.02.2008, 14:43

Formulace požadavku je doslovný opis ze zákona. Já se také přikláním k odpojení silových přívodů, jen nevím jak to zargumentovat.  :'( 


Tak všechno je jinak  >:(,  nejde o zákon č.xx ,  ale o vyhlášku č. xx/yyyy Sbírky zákonů . Velmi se omlouvám za nepřesnosti v dotazu.

Rozmahel Vladimír:
To je jedno, ale není tam řečeno jakým způsobem. Vždy by to byl zřejmě nějaký ovládací obvod, tlačítkem nevypnete přívod. Mohla by to být analogie vypnutí přívodu ke kotlům na ZP. Taky se vyráží pouze přívod ke kotlům a ne celá kotelna. Podmínkou ale dle mne musí být funkční spolehlivost takového zapojení. Odpovědnost za návrh má v tomto případě projektant.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana