Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn

<< < (2/2)

Pavel Draštík:
Jaký je to generátor synchronní nebo asynchronní

Petr Doležal:
Dotaz je na elektrárenský generátor, tak to bude nepochybně synchronní generátor s budičem. Popisovaný princip v předešlých příspěvcích je sice správný, ale přes žárovky u těchto komplexů ani náhodou. Jak píše kolega Janoušek, přifázovávání zajišťují elektronické ochrany se synchronizační m modulem. Tento synchron nesleduje jen hodnotu veličin, ale také jejich dynamiku, čili změny parametrů v čase a vypočítat okamžik připojení a vyslat povel k zapnutí generátoru k síti tak, aby nenastal elektrický a mechanický ráz. Výpínač má totiž také nějaký ten reakční čas několik desítek msec.

dolac:
Ak sa dobre pamätám tak postup so žiarovkou sme nepraktizovali ani na labáku v škole. Tam sme regulovali a merali napätie, frekvenciu a fázu a až keď bolo všetko OK, tak sme synchrónny generátor prifázovali.
V elektrárni, je to dnes naozaj o niečom inom.   