Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn
martin n.:
Jakým způsobem se provádí tzv. přifázování elektrárenskéh o generátoru na rozvodnou síť?
Jan Němec:
Až se dostane do synchronních otáček, připojí se k síti. Trochu sklouzne aby se dostal na stejnou frekvenci a je to.
Jura Krikl:
Pomocí fazování a to bud "na světlo" nebo "na tmu". Zkusim pohledat schema. Fazování na tmu mam v hlavě, na světlo už si přesně nevzpomenu.
Na tmu se připojí paralerně na svorky připojení na sít žaárovky a zmněnou otáček se nastaví synchronní otáčky. žarovky zhasnou a pak se to muže připojit k síti. Ty žarovky vlastně indikuji rozdíl napětí mezi generátorem a sítí. :-X
Josef Drda:
pouze doplním kolegu o schema fazování na tmu
Miloslav Janoušek:
Dneska elektronicky, automaticky.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana