Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?

(1/2) > >>

Martin_Ch:
... ohledně STOP tlačítek na rozvaděčích.

Jedná se o rozvaděče pro domovní elektroinstala ci administrativn í budovy, garáží pro osobní a nákl.vozidla, opravárenské haly. Jednotlivé stroje jsou z těchto rozvaděčů pouze napájeny, nikoliv řízeny nebo ovládány.
V rozvaděčích byly namontovány podpěťové cívky, které byly napájeny a jištěny před hl.jističem a byly ovládány STOP tl. (rozpínací kont.-červeno/žluté s aretací).

Problém je při poklesu napětí, který je velice častý, docházelo v vypnutí hl. jističe, a tak investor trval na demontáži podpěťových cívek. Namísto podpěťových byly osazeny vypínací cívky, které reagují na přivedené napětí. Cívka je jištěna za hl.jističem, kontakt na tlačítku musel být zaměněn za spínací. U rozvaděčů, kde bylo více Stop tlačítek byly ponechány podpěťové cívky z bezpečnostních důvodů.

Chtěl bych poradit jak z tohoto problému co nejjednodušeji pryč, tak aby to odpovídalo normě. Doplnění hl. vypínače do dveří není z prostorových důvodů možné. Bude postačovat vyměnit hříbek na rozvaděčích červeno žlutý za hříbek s aretací v barvě černé???
P.S. já jsem se u tohoto problému vyskytl až nyní a mám jej vyřešit :-[

Studoval jsem normu ČSN EN60073-Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk -stroj, značení a identifikaci-Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.
ČSN EN60204-1ed.2 Bezpečnost strojních zařízení-elektrická zařízení strojů

Rozmahel Vladimír:
Myslím si, že pro skutečně spolehlivou informaci by jste měl kontaktovat projektanta výše uvedené el.instalace. On vám řekne z jakého důvodu je v dané instalaci to, či ono. Případně vám může argumentovat čl.normy nebo jiného předpisu na základě kterého to tak navrhl. Bez detailní znalosti dokumentace a místa by se jednalo o věštění.

Martin Kurka:
Vážený pane Martine_Ch,
obdobné téma se zde již řešilo

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2464.30.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5825.0.html

Vcelku lze říci, že velmi záleží na rizicích toho zařízení, které se má vypínat - zejména na předmětových normách(garáže podzemní/nadzemní s dílnou...) a jestli je vůbec požadováno nouzové vypnutí či nouzové zastavení. Pro tyto dvě funkce prakticky při funkci vypínání neexistuje jiná možnost, než ovládací prvky s ROZPÍNACÍMI kontakty. Tím je pak dána podpěťová spoušť. Bezpečnostní funkce je nadřazena škodám vzniklým z krátkodobých výpadků napájení.

Technicky to lze řešit zdrojem UPS zálohujícím řídící obvody - udrží podpěťovou cívku i několik hodin. Také některé deony, mají vypínací funkci (pohon) se západkou tak nízkopříkonovo u, že stačí pro její udržení běžný NiCd akumulátorek.

V každém případě je to zásah vyžadující projektovou změnu, ať si ji investor vyžádá.

 BTW, černé hřibové zaskakovací tlačítko se podle mne nevyrábí, černé hřibové tlačítko se totiž dá použít  pro spouštění pouze v páru pro dvojruční start.

Petr Doležal:
Citace: Martin_Ch  18.02.2008, 08:50

......Problém je při poklesu napětí, který je velice častý......

A proč je pokles ? Poddimenzovaná instalace ? A cívky stykačů a relé neodpadávají ? A nebo tam nejsou ? Nechce náhodou investor řešit jen důsledek a nikoliv příčinu poklesu napětí ?

Merick Kir:
Taky bych řešil spíš příčinu poklesu napětí. Možná jsou v oblasti, která to neumožní.

Zkoušel pátrat někdo tímto směrem?