Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
Miroslav Figura:
Je povinné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvadzači podla príslušnosti k jednotlivým obvodom ? Postačí označenie ističov ako jednotlivé obvody?
Radek Kroutil:
Popisovat se to nemusí, ale dobrý elektrikář to označuje (třeba já o:-)). Potom když hledáte nějakou závadu, nebo potřebujete neco přepojit (třeba před, nebo za chránič) tak je to brnkačka a nemusít hledat a vše odpojovat a prozvánět (dance)
Obvody čísluji 1-xxx a tento seznam nechávám v rozvaděči. Nedokážu si představit, že bych na popisovací bužírku psal třeba , , zásuvky kuchyň linka vpravo,,
Jan Alin:
Citace: Radek Kroutil 17.02.2008, 12:16
Popisovat se to nemusí, ale dobrý elektrikář to označuje (třeba já o:-)).
A já to viděl někde napsané ale nevím jestli to nebylo jen doporučení, problém je to že už sem to nikdy nenašel. :(
Štefan Beláň:
TO: Figura
Ano, označení má být v souladu normou na rozváděče přístupné laické obsluze, ČSN EN 60439-3, čl.7.1.3.5. (norm)
Jan Alin:
To je ono. Tak ono to platí jen pro rozvaděče přístupné laické obsluze, to jsem pominul, pohybuji se výhradně v průmyslu.
Navigace