Je u kabelového mostu předepsaná pochozí lávka?
(1/1)
Jan Štěpán:
Venkovní kabelový most, kabeláž 6kV + 0,4kV, výška cca 6m, délka 100-200m. Je předepsaná pochozí lávka?
Prosím jen odkazy na příslušné části v ČSN, dohady typu já bych dal, já ne nemohu uvést do tech. zprávy.
Petr Doležal:
EP ESČ 33.01.02 Kabelové kanály......mo sty.....( Pozor jsou to jen pravidla, která byla vydána jako náhrada za zrušenou 38 2156 ).
Kapitola 4.
Mimo jiné: kabelové mosty mají charakter a rozměry kabelových průchozích kanálů a platí pro ně stejná ustanovení. A průchozí je průchozí, t.j. musím po něčem chodit.
Jan Štěpán:
Díky Petře.
;)
Navigace
[0] Index zpráv