Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
Zdenek Hejčl:
Omlouvám se za překlep - nešťastná %. (zle)
Ale mělo to být správně ve W. ;)
Spotřeba jedné civky elektroměru je 10W a 3 fáz. elektroměru je to 30W - toto platí pro mechanické elektroměry.
U elektronických je to 1 W a 3W , tam záleží na výrobci a provedení. Liší se nepatrně ve vlastní spotřebě.
Tak se dostáváme do jiných čísel o vlastní spotřebě podružného elektroměru.
Tolik na vysvětlenou s mým překlepem.
Rozmahel Vladimír:
Nechci se přít, ale 30W je už dost slušné topítko. Myslím že je to moc.
30W má tak cívka stykače.
Petr Doležal:
Ze stránek http://www.elektromery.com/technicke-informace.html?PHPSESSID=a53b1db825b55f7dd8991c28ffea9ea6
Zdenek Hejčl:
Tyto podklady mám z kalibračního a cejchovního střediska elektroměrů - proto nemám důvod jim nevěřit. ;)
Tak jsem koukl na stránky avizované kolegou Doležalem a tam je 0,8-1,3 W ztráta v napěťové cívce. Tak nezbude nic jiného než VZÍT KALIBROVANÝ WATTMETR A ZMĚŘIT. (whist)
dolac:
Citace: Zdenek Hejčl 14.02.2008, 13:35
Spotřeba jedné civky elektroměru je 10W a 3 fáz. elektroměru je to 30W - toto platí pro mechanické elektroměry.
U elektronických je to 1 W a 3W , tam záleží na výrobci a provedení. Liší se nepatrně ve vlastní spotřebě.
Takže ešte raz, pre istotu, najbežnejšie elektromery Krížik:
http://www.elektromery.com/soubory/ETsl.pdf
1-fázove - 1W
3-fázové - 4,8W
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana