Čo sa myslí pevným zapojením elektromechanických súčastí?

(1/1)

Zimáni Ľudovít:
Norma STN EN 60204-1 v bode 9.2.5.4.2 uvádza:
Ak sa na funkciu núdzového zastavenia použije zastavenie kategorie 0, musí mať len pevné zapojenie elektromechani ckých súčastí.
Nie je mi úplne jasné, čo sa myslí tým pevným zapojením elektromechani ckých súčastí. Je to zapojenie bez  rozoberatelnýc h konektorov alebo zapojenie bez použitia napr. PLC ?

Vladimír Huba:
Predpokladám že hovoríme o norme z 12/2001. Ak sa v norme vrátite o stranu späť na čl.9.2.2 k odrážke "kategória 0" a následne na odkaz k čl.3.56 (definície - neriadené zastavenie),  pochopíte to asi tak ako ja, že elektromechani cké súčasti predstavujú brzdy alebo podobné brzdiace zariadenia.
No týmto by som sa už veľmi netrápil. nakoľko už máme novú verziu tejto normy ( z 06/2007) a v novej norme už táto časť vypadla. Ale pozor, v čl.9.2.5.4.2 novej normy pribudla odvolávka na ISO 13850 (vydaná ako STN EN ISO 13850 z 06/2007) - Núdzové zastavenie - Princípy navrhovania. Tiež stojí za povšimnutie nová definícia neriadeného zastavenia (tiež čl.3.56).

Ludovit Zimani:
Vypnutie energie možno uskutočniť použitím buď elektromechani ckých alebo
polovodičových súčiastok - toľko hovorí poznámka pri 9.2.2. To mi je akože jasné - môžem použiť len stykače.
Mne skôr ide o to "pevné zapojenie" - a/ bez konektorov alebo
                                                            b/  bez PLC