Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič?
JJoseff:
Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič? Jestli ano, jak poznám že je zde sít TT...
Jaroslav Hasala:
Jaká je v dané lokalitě síť, zjistíte nejlepe dotazem u příslušných rozvodných závodů.
Ovšem na sítě TT lze narazit už jen velmi vyjímečně, téměř všechny sítě už jsou TN.
Snad jen v nejzapadlejšíc h vesničkách to ještě dožívá ...
Sítě TT bývají obvykle na starých dřevěných sloupech venkovního vedení. Pokud jsou použité sloupy betonové, takřka určitě půjde o rekonstruovano u síť, tedy TN.
Kamil Novák:
Citace: Jaroslav Hasala 06.02.2008, 14:53
Ovšem na sítě TT lze narazit už jen velmi vyjímečně, téměř všechny sítě už jsou TN.
Snad jen v nejzapadlejšíc h vesničkách to ještě dožívá ...
OT : Kdybych známým z Chvalovic řekl, že bydlí v mimořádně zapadlé vesničce, asi by se jim to moc nelíbylo... >:( :D
Rozmahel Vladimír:
Použijte plastový eletroměrový rozvaděč tř.2 a není nutno případně ani v síti TT osadit v RE FI.
Podmínkou však je i elektroměr v tř.2.
Jiří Schwarz:
to Rozmahel
teď mi něco uniklo, tohle řešení jaksi nechápu, můžete to vysvětlit?
Já jsem do teď žil v přesvědčení, že Fíčko se u TT dává proto, že je problém zajistit v požadovaném čase samočinné odpojení od zdroje jističem, protože je problém s impedancí smyčky.