Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič?

(1/2) > >>

JJoseff:
Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič? Jestli ano, jak poznám že je zde sít TT...

Jaroslav Hasala:
Jaká je v dané lokalitě síť, zjistíte nejlepe dotazem u příslušných rozvodných závodů.
Ovšem na sítě TT lze narazit už jen velmi vyjímečně, téměř všechny sítě už jsou TN.
Snad jen v nejzapadlejšíc h vesničkách to ještě dožívá ...
Sítě TT bývají obvykle na starých dřevěných sloupech venkovního vedení. Pokud jsou použité sloupy betonové, takřka určitě půjde o rekonstruovano u síť, tedy TN.

Kamil Novák:
Citace: Jaroslav Hasala  06.02.2008, 14:53

Ovšem na sítě TT lze narazit už jen velmi vyjímečně, téměř všechny sítě už jsou TN.
Snad jen v nejzapadlejšíc h vesničkách to ještě dožívá ...


OT : Kdybych známým z Chvalovic řekl, že bydlí v mimořádně zapadlé vesničce, asi by se jim to moc nelíbylo... >:(  :D

Rozmahel Vladimír:
Použijte plastový eletroměrový rozvaděč tř.2 a není nutno případně ani v síti TT osadit v RE FI.
Podmínkou však je i elektroměr v tř.2.

Jiří Schwarz:
to Rozmahel
teď mi něco uniklo, tohle řešení jaksi nechápu, můžete to vysvětlit?

Já jsem do teď žil v přesvědčení, že Fíčko se u TT dává proto, že je problém zajistit v požadovaném čase samočinné odpojení od zdroje jističem, protože je problém s impedancí smyčky.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana